这样接的线  漏保插座会不会生效

如果壁挂炉有问题 这个漏保插座会跳吗
请大佬详解


全球电工论坛-漏电保护插座问题请教
最新回复 (18)
  • hcyme4月前
    引用2
    正规的看对地电阻,一般民用接水管钢筋什么的差不多了
  • cheshirex4月前
    引用3
    算下功率,连接处牢固别起热烧化了了就行。
  • mfch6664月前
    引用4
    想知道会不会生效 用手摸下 被电一下就知道了
  • pcppc楼主4月前
    引用5
    正规的看对地电阻,一般民用接水管钢筋什么的差不多了 有接地 主要咨询下这个漏保插座
  • 00000004月前
    引用6
    bu hui
  • pcppc楼主4月前
    引用7
    算下功率,连接处牢固别起热烧化了了就行。 功率都在范围内 就是看会不会生效
  • pcppc楼主4月前
    引用8
    bu hui 为啥 请大佬详解  
  • cheshirex4月前
    引用9
    功率都在范围内 就是看会不会生效 不是有测试按钮吗?测试下能正常跳,下面的就没问题。
  • pcppc楼主4月前
    引用10
    不是有测试按钮吗?测试下能正常跳,下面的就没问题。 测试可以跳的
  • —。—4月前
    引用11
    看范围值   

    如果你的墙插里面的是60A的   漏保插座如果是20A  那就有用  
    如果反过来 墙插里面的是20A的   漏保插座如果是60A    那就没用
  • 楼上是马甲4月前
    引用12
    可以跳,没问题
  • tubos4月前
    引用13
    漏电保护买好一点的,最好是10ms这种的,安数别买太大了,最大功率算一下,多一些就行
  • pcppc楼主4月前
    引用14
    可以跳,没问题 好的谢谢
  • pcppc楼主4月前
    引用15
    漏电保护买好一点的,最好是10ms这种的,安数别买太大了,最大功率算一下,多一些就行 ... 感谢
  • nttstar4月前
    引用16
    漏电保护三种,一种是根据剩余电流判断漏电,也就是根据火线的进入电流和零线的出口电流的变化判断是否漏电,这种漏电保护的最重要点是必须接地才能生效。一种普通的根据电路电流大小/温度判断(也就是普通的空开),当电路短路时电流超过设计电流合闸,或者短路时电路升温合闸。最后还有最新的AFCI,这个是根据电弧来判断(比如零线火线绝缘出现问题时产生电弧),这种国内很少见反正你也不会买,先无视它。

    理解原理,你根据你的漏电保护种类,模拟一下漏电不就能测了
  • 00000004月前
    引用17
    为啥 请大佬详解 缺地 漏电只会麻人  
  • pcppc楼主4月前
    引用18
    漏电保护三种,一种是根据剩余电流判断漏电,也就是根据火线的进入电流和零线的出口电流的变化判断是否漏电 ... 明白了 感谢
  • locsvip4月前
    引用19
    看看里面有没有地线,看看地线有没有真的接地了,以前建的房子大部分都没接地,或者是建房时候有做接地但是装修时候为了省钱把那地线省了,根本没有预埋地线