这样接的线 漏保插座会不会生效
如果壁挂炉有问题 这个漏保插座会跳吗
请大佬详解
上一篇:
现在小雅挂载阿里云看视频不能用了吗
下一篇:
软路由配置问题?底层你选什么系统?
最新回复
(
18
)
hcyme
4月前
引用
2
楼
正规的看对地电阻,一般民用接水管钢筋什么的差不多了
cheshirex
4月前
引用
3
楼
算下功率,连接处牢固别起热烧化了了就行。
mfch666
4月前
引用
4
楼
想知道会不会生效 用手摸下 被电一下就知道了
pcppc
楼主
4月前
引用
5
楼
正规的看对地电阻,一般民用接水管钢筋什么的差不多了
有接地 主要咨询下这个漏保插座
0000000
4月前
引用
6
楼
bu hui
pcppc
楼主
4月前
引用
7
楼
算下功率,连接处牢固别起热烧化了了就行。
功率都在范围内 就是看会不会生效
pcppc
楼主
4月前
引用
8
楼
bu hui
为啥 请大佬详解
cheshirex
4月前
引用
9
楼
功率都在范围内 就是看会不会生效
不是有测试按钮吗?测试下能正常跳,下面的就没问题。
pcppc
楼主
4月前
引用
10
楼
不是有测试按钮吗?测试下能正常跳,下面的就没问题。
测试可以跳的
—。—
4月前
引用
11
楼
看范围值
如果你的墙插里面的是60A的 漏保插座如果是20A 那就有用
如果反过来 墙插里面的是20A的 漏保插座如果是60A 那就没用
楼上是马甲
4月前
引用
12
楼
可以跳,没问题
tubos
4月前
引用
13
楼
漏电保护买好一点的,最好是10ms这种的,安数别买太大了,最大功率算一下,多一些就行
pcppc
楼主
4月前
引用
14
楼
可以跳,没问题
好的谢谢
pcppc
楼主
4月前
引用
15
楼
漏电保护买好一点的,最好是10ms这种的,安数别买太大了,最大功率算一下,多一些就行 ...
感谢
nttstar
4月前
引用
16
楼
漏电保护三种,一种是根据剩余电流判断漏电,也就是根据火线的进入电流和零线的出口电流的变化判断是否漏电,这种漏电保护的最重要点是必须接地才能生效。一种普通的根据电路电流大小/温度判断(也就是普通的空开),当电路短路时电流超过设计电流合闸,或者短路时电路升温合闸。最后还有最新的AFCI,这个是根据电弧来判断(比如零线火线绝缘出现问题时产生电弧),这种国内很少见反正你也不会买,先无视它。
理解原理,你根据你的漏电保护种类,模拟一下漏电不就能测了
0000000
4月前
引用
17
楼
为啥 请大佬详解
缺地 漏电只会麻人
pcppc
楼主
4月前
引用
18
楼
漏电保护三种,一种是根据剩余电流判断漏电,也就是根据火线的进入电流和零线的出口电流的变化判断是否漏电 ...
明白了 感谢
locsvip
4月前
引用
19
楼
看看里面有没有地线,看看地线有没有真的接地了,以前建的房子大部分都没接地,或者是建房时候有做接地但是装修时候为了省钱把那地线省了,根本没有预埋地线